начало
Прокурорската колегия не образува дисциплинарка срещу обвинител, предложен за наказание от Сарафов Прокурорската колегия не образува дисциплинарка срещу обвинител, предложен за наказание от Сарафов

Ограда точно зад електрически стълб

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот pazzesco » 21 Май 2018, 10:38

Здравейте,

надявам се някой да може да помогне със следния казус - оградната ми линия минава точно зад бетонен ел. стълб, на който има монтирано улично осветление и проводници на ЧЕЗ.
Искам да си направя ограда, но никъде не мога да намеря има ли законно установени отстояния за такъв тип стълбове - търсих и в ЗУТ и в наредбата за сервитутите на енергийните обекти.

Накратко, мога ли да си направя ограда (желязна, неплътна), както е по оградна линия, залепена за гърба на стълба или ще бъде проблем?

Благодаря.
pazzesco
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 24 Окт 2016, 12:47

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот probcho » 27 Май 2018, 18:28

Здравейте,
pazzesco написа:Накратко, мога ли да си направя ограда (желязна, неплътна), както е по оградна линия, залепена за гърба на стълба или ще бъде проблем?

Накратко - можете да си направите оградата, но може да има и проблем.
probcho
Потребител
 
Мнения: 995
Регистриран на: 27 Яну 2010, 22:55

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот pazzesco » 29 Май 2018, 10:13

И аз съм стигнал до този извод, за съжаление. Закона казва ли нещо за отстоянията от стълбове на енергото, когато са извън частна собственост?
pazzesco
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 24 Окт 2016, 12:47

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот jhoro » 29 Май 2018, 17:18

pazzesco написа:Искам да си направя ограда, но никъде не мога да намеря има ли законно установени отстояния за такъв тип стълбове - търсих и в ЗУТ и в наредбата за сервитутите на енергийните обекти.


Казвате, че има проводници - тоест, въздушен електропровод до 20 kV, окачен на Желязо - Бетонен стълб (ЖБ). Щом е извън имота ви - сервитут (отстояние) за самия стълб не е необходим двустранно. Същия може да бъде монтиран и обслужван само от външната страна.
Но има изискване за сервитутна зона на електропровода. Съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
т. 12.
Вид на електроенергийния обект/съоръжение
Въздушни електропроводи с изолирани проводници (ВЕИП) до 20 kV, окачени на стълбове
Минимални размери на сервитутните зони
По трасето на ВЕИП, ивица с широчина:
1. При трасе през населени места и селищни образувания: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 4 m, по 2 m от двете страни.

Гледате къде минава най-външния проводник, от вашата страна и мерите още 2 метра.
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 2230
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот probcho » 29 Май 2018, 19:34

jhoro написа:Гледате къде минава най-външния проводник, от вашата страна и мерите още 2 метра.

Може би не е най-доброто.... :lol:
Първо: не е ясно в каква територия се намира.
Второ: не са ясни какви са проводниците.
Трето: не е ясно какво е напрежението по проводника.
В общи линии: за прозирна ограда не се изисква издаване на РС, а протокол за трасиране по съответната граница. На базата на протокола се разбира на колко е имотната граница от стълба.
По цитираната от Вас наредба се определя минимални размери за сервитути спрямо застроявания, т.е. спрямо сграда, а не ограда .
А и все пак има т.14
Електрически кабели за ниско и средно напрежение
1. При трасе през урбанизирани територии:
по оста на трасето - 1,5 m от едната страна и 0,6 m от другата страна - към сгради;

Както и т.11

Въздушни електропроводи линии с усукани проводници (ВЕУП) до 20 kV, окачени на стълбове
По трасето на ВЕУП, ивица с широчина:
1. При трасе през населени места и селищни образувания: минималното хоризонтално разстояние от снопа усукани проводници, при най-голямото му отклонение до сгради да е 1,5 m.


Така че е въпрос на преценка. :D
probcho
Потребител
 
Мнения: 995
Регистриран на: 27 Яну 2010, 22:55

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот jhoro » 30 Май 2018, 14:58

probcho написа:Може би не е най-доброто.... :lol:

Не казвам, че е най-доброто - просто много неща са само предположения.
Обаче...
probcho написа:А и все пак има т.14
Електрически кабели за ниско и средно напрежение
1. При трасе през урбанизирани територии:
по оста на трасето - 1,5 m от едната страна и 0,6 m от другата страна - към сгради;

Както и т.11
Въздушни електропроводи линии с усукани проводници (ВЕУП) до 20 kV, окачени на стълбове
По трасето на ВЕУП, ивица с широчина:
1. При трасе през населени места и селищни образувания: минималното хоризонтално разстояние от снопа усукани проводници, при най-голямото му отклонение до сгради да е 1,5 m.

Т. 14 се отнася за кабели, положени в изкоп.
Т. 11 я пропуснах, защото ако беше усукан проводник - питащия щеше да напише „кабел“, а не „проводници“!
За сравнение:

Усукан проводник за въздушно окачване
Изображение

Проводник за въздушно окачване (рекордоман)
Изображение

Усукания проводник на практика прилича на обикновен кабел.
Рекордоман се слагат до 6 отделни проводника, всеки на собствени изолатори.
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 2230
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот probcho » 30 Май 2018, 20:28

Добър ден!
jhoro написа:Не казвам, че е най-доброто - просто много неща са само предположения.

Точно така :!:
Обаче....
jhoro написа:Т. 14 се отнася за кабели, положени в изкоп.

Никъде не е упоменато, че следва да е положен в изкоп.
jhoro написа:Т. 11 я пропуснах, защото ако беше усукан проводник - питащия щеше да напише „кабел“, а не „проводници“!

Няма как да се прецени способностите на питащият. В противен случай директно щеше да посочи, че става въпрос за ниско напрежение, а не предполагаемо средно.
jhoro написа:Усукания проводник на практика прилича на обикновен кабел.
Рекордоман се слагат до 6 отделни проводника, всеки на собствени изолатори.

Вече по селата навсякъде знаят как изглежда усукания проводник и пак си му викат проводник, така както на рекордомана не му викат рекордоман, а проводник.
И още нещо:
jhoro написа:Гледате къде минава най-външния проводник, от вашата страна и мерите още 2 метра.

Ако ще гледате проводник за да измерите 2-та метра (предполагам от оста му :lol: ) явно говорите за кабели положени в изкоп. В противен случай 2-та метра се мерят от оста на провода.
Интересното в случая е, че не стигате въобще до т.16 от същата наредба...
Електрическа мрежа ниско напрежение
Ивици по оста на трасето на ВЕ с размери:
4,5 m от едната страна и 1,5 m от другата страна - към сгради.

Ограда (прозирна) не е посочено никъде.
Защо ли?
probcho
Потребител
 
Мнения: 995
Регистриран на: 27 Яну 2010, 22:55


Назад към Строителство и регулация


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта